Доброе утро!
По разработанному проекту теплового узла предусмотрен электропривод AMV30 и клапан VFG2. Подскажите пожалуйста данные позиции совместимы?
По результатам проведенного мной анализа проектный привод AMV30 совместим с клапаном VFM2 (по проекту VFG2) .
Проектный клапан VFG2 совместим с приводами AME655 или AME658, при этом нужен адаптер.
"Поженить" проектные привод AMV30 и клапан VFG2 у меня пока не получается, соответственно нужно менять или привод или клапан.
Прошу Вашего содействия в решении данной проблемы.
По разработанному проекту теплового узла предусмотрен электропривод AMV30 и клапан VFG2. Подскажите пожалуйста данные позиции совместимы?
По результатам проведенного мной анализа проектный привод AMV30 совместим с клапаном VFM2 (по проекту VFG2) .
Проектный клапан VFG2 совместим с приводами AME655 или AME658, при этом нужен адаптер.
"Поженить" проектные привод AMV30 и клапан VFG2 у меня пока не получается, соответственно нужно менять или привод или клапан.
Прошу Вашего содействия в решении данной проблемы.