Антон, добрый день!
Клапан VFM-2R Ду 50 Kvs 40 не совместим с приводом AME-1800R (применяется с клапанами DN 65–80).
Клапан может сочетаться со следующими
электрическими приводами Ридан:
• ARV–1000R (DN 15–50) через адаптер,
• ARE–1000VFM-R (DN 15–50) через адаптер,
• ARV–1000R SU/SD (DN 15–50) через адаптер,
• ARE–1000R SU/SD (DN 32–50) через адаптер,