Вопрос Схема подключения

IStrelok

Пользователь
9 Дек 2023
1
0
0
Есть насос насос RV 80-250/2 пришел с подключением треугольник, на фирменной табличке тоже написано что треугольник!
В руководстве по эксплуатации написано строго следовать рекомендациям данной табличке.
Для частотного преобразователя лучшее подключение это звезда, да и чисто физически любой двигатель можно расключать и так и так...
Теперь вопрос: могу ли я изменить подключение на звезду, игнорируя данную рекомендацию?
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2023-12-09 at 14.43.54.jpeg
    WhatsApp Image 2023-12-09 at 14.43.54.jpeg
    166.8 KB · Просмотры: 3

Rozanov Mikhail

Специалист
Команда Ридан
14 Апр 2023
39
10
8
Добрый день!

К сожалению, мотор 112М-2 на 4 кВт подключать по схеме "звезда" к сети с напряжением питания 3х380 В не разрешается. Он должен подключаться по схеме "треугольник", в этом случае на каждую обмотку подается штатное межфазное напряжение 380 В, на которое он рассчитан. В случае его подключения по схеме "звезда" на каждую обмотку будет подаваться напряжение 220 В. При этом рабочий ток вырастет в 1,73 раза что приведет к перегреву электродвигателя. Моторы до 3 кВт включительно имеющие схему подключения "звезда" при напряжении питания 3х380 В допускается подключать по схеме "треугольник" при наличии напряжения питания 3х220 В (обычно такое напряжение можно получить с помощью частотного преобразователя). В этом случае на каждую обмотку будет подаваться штатное напряжение 220 В.
 