На клапане установлен привод AMV 33 082G3013.
Поясните, пожалуйста, как управлять клапаном? Питание клапана 220В.
Как я понял их схемы, что на клеммы N и L приходит питание, а на клеммы 1 и 3 приходит импульс на управление. Этот импульс есть фаза или как? То есть на клемму L не надо подавать фазу?
Буду признателен за развернутый ответ!
 

Alena

Администратор
18 Июн 2021
191
2
18
Добрый день!
На клапане установлен привод AMV 33 082G3013.
Поясните, пожалуйста, как управлять клапаном? Питание клапана 220В.
Как я понял их схемы, что на клеммы N и L приходит питание, а на клеммы 1 и 3 приходит импульс на управление. Этот импульс есть фаза или как? То есть на клемму L не надо подавать фазу?
Буду признателен за развернутый ответ!
Добрый день, Николай85!

Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.

Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 15.10.2021)

Спасибо за Ваше обращение!
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Дробрый день!
N - нетраль
1 и 3 - фаза, управление приводом, если фаза приходит на одну из клемм привод начинает движение, на открытие или закрытия в зависимости от того на какой клемме фаза.
L - нужно подключить фазу, так как она нужна для того что бы удерживать возвратную пружину.
В случае потери питания на клемме L - пружина удерживается, когда питание пропадает с клемы L, пружина срабатывает и привод вытягивает шток, закрывает клапан.
 

Николай85

Пользователь
13 Окт 2021
5
0
1
Дробрый день!
N - нетраль
1 и 3 - фаза, управление приводом, если фаза приходит на одну из клемм привод начинает движение, на открытие или закрытия в зависимости от того на какой клемме фаза.
L - нужно подключить фазу, так как она нужна для того что бы удерживать возвратную пружину.
В случае потери питания на клемме L - пружина удерживается, когда питание пропадает с клемы L, пружина срабатывает и привод вытягивает шток, закрывает клапан.
Как подключить данный привод к ECL comfort? И возможно вопрос не сюда, какой применить ECL comfort для 1 контура управления? 2 датчика температуры и клапан с приводом AMV 33 082G3013?
 