Вопрос TDU со шкафом. Подбор

SlavaG

Пользователь
23 Дек 2021
69
0
6
Добрый день.

Подберите, пожалуйста:
  1. Узел распределительный этажный, диаметр подсоединения к стояку Ду25, левое подсоединение, количество выходов 5, с клапанами-ограничителями расхода MNT-R Ду15 и поквартирной балансировкой MNT-R Ду15, шкаф коллекторный встраиваемый — 1 шт
  2. Узел распределительный этажный, диаметр подсоединения к стояку Ду32, левое подсоединение, количество выходов 8, с клапанами-ограничителями расхода MNT-R Ду15 и поквартирной балансировкой MNT-R Ду15, шкаф коллекторный встраиваемый — 3 шт
  3. Узел распределительный этажный, диаметр подсоединения к стояку Ду32, левое подсоединение, количество выходов 9, с клапанами-ограничителями расхода MNT-R Ду15 и поквартирной балансировкой , шкаф коллекторный встраиваемый — 1 шт
  4. Узел распределительный этажный, диаметр подсоединения к стояку Ду32, левое подсоединение, количество выходов 10, с клапанами-ограничителями расхода MNT-R Ду15 и поквартирной балансировкой MNT-R Ду15, шкаф коллекторный встраиваемый — 4 шт
  5. Узел распределительный этажный, диаметр подсоединения к стояку Ду32, левое подсоединение, количество выходов 11, с клапанами-ограничителями расхода MNT-R Ду15 и поквартирной балансировкой MNT-R Ду15, шкаф коллекторный встраиваемый — 4 шт
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,452
67
48
Добрый день!
Спасибо за ожидание!
Ответ во вложении
 

Вложения

  • TDU2020992.pdf
    209 KB · Просмотры: 2
  • TDU2020994.pdf
    225 KB · Просмотры: 1
  • TDU2020991.pdf
    126.2 KB · Просмотры: 1
  • TDU2020990.pdf
    176 KB · Просмотры: 1
  • TDU2020989.pdf
    192.2 KB · Просмотры: 1
  • КП.xls
    17.5 KB · Просмотры: 1
  • Мне нравится
Реакции: SlavaG

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,452
67
48
Это без шкафа. У нас в конфигураторе подбираются узлы без шкафов. Шкафы идут отдельно.
Пришлите, пожалуйста, схемы коллекторных узлов, чтобы подбор был корректным.
 