Вопрос Теплообменник-испаритель подбор

Вячеслав Д

Пользователь
13 Дек 2024
11
0
1
Коллеги, добрый день!
Прошу подобрать теплообменник-испаритель, для следующих характеристик:
Теплоноситель: пропиленгликоль 37%;
Твх. 0°С;
Твых. -5°С;
Потери по стороне теплоносителя не более 50 кПа, по фреону не более 300 кПа;
Перегрев 7 К;
Данные по фреону указаны в расчетном листе компрессора во вложении.
Прошу учитывать переохлаждение в экономайзере.
Подбор прошу провести в двух вариантах при 100% и 50% нагрузке, с соблюдением минимальной скорости в каналах для успешного возврата масла.
 

Вложения

  • RC2-300BF(BP); R507; t0 -11; tc 45 ECO.pdf
    417.3 KB · Просмотры: 4

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
955
20
60
28
Коллеги, добрый день!
Прошу подобрать теплообменник-испаритель, для следующих характеристик:
Теплоноситель: пропиленгликоль 37%;
Твх. 0°С;
Твых. -5°С;
Потери по стороне теплоносителя не более 50 кПа, по фреону не более 300 кПа;
Перегрев 7 К;
Данные по фреону указаны в расчетном листе компрессора во вложении.
Прошу учитывать переохлаждение в экономайзере.
Подбор прошу провести в двух вариантах при 100% и 50% нагрузке, с соблюдением минимальной скорости в каналах для успешного возврата масла.
Добрый день!
На данные параметры можем предложить модель RD-210-110-3.0-HQ код для заказа 021H8345R
Расчёты и чертёж во вложении.
Счет и возможность бесплатной доставки на эту позицию Вы можете получить через нашу платформу Ридан Online.
Подробнее https://ridan.ru/pr/ridan-online?ut...ity_post02.10_link1&utm_campaign=ridan-online
 

Вложения

  • RD-210-110-3.0-HQ(1).pdf
    488.1 KB · Просмотры: 4
  • RD-210-110-3.0-HQ.pdf
    489.5 KB · Просмотры: 4
  • 021H8345R.pdf
    175 KB · Просмотры: 2

Вячеслав Д

Пользователь
13 Дек 2024
11
0
1
Коллеги, благодарю!
Не могли бы вы рассчитать на такие же параметры , но с кипением -10°С теплообменник на 120 пластин RD-210-120-3.0-HQ?
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
955
20
60
28
Добрый день, расчёт во вложении
 

Вложения

  • 021H4619R 86кВт.pdf
    487.4 KB · Просмотры: 3
  • 021H4619R 176кВт.pdf
    488.9 KB · Просмотры: 2

Вячеслав Д

Пользователь
13 Дек 2024
11
0
1
Прошу для расчета использовать расход LP компрессора, по аналогии как был проведен расчет для "RD-210-110-3.0-HQ" , все тоже самое только температура кипения - 10°С и сам теплообменник на 120 пластин.
 

Вячеслав Д

Пользователь
13 Дек 2024
11
0
1
Добрый день! Прошу пересчитать с учетом переохлаждения в экономайзере , тогда паросодержание на входе будет около 0,26.
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
955
20
60
28
Добрый день! Прошу пересчитать с учетом переохлаждения в экономайзере , тогда паросодержание на входе будет около 0,26.
Добрый день!
Перерасчёт ТО во вложении.
Однако, при данных параметрах получается отрицательный запас поверхности, что говорит о том, что температура жидкости на выходе будет выше запрашиваемой.
Рекомендуем ТО RD-210-140-3,0-HQ с кодом заказа 021H4721R.
Расчёты и чертежи во вложении.
 

Вложения

  • RD-210-140-3,0-HQ(1).pdf
    488 KB · Просмотры: 2
  • RD-210-140-3,0-HQ.pdf
    488.8 KB · Просмотры: 2
  • RD-210-120-3,0-HQ(1).pdf
    488.9 KB · Просмотры: 1
  • RD-210-120-3,0-HQ.pdf
    489.7 KB · Просмотры: 1
  • 021H4721R.pdf
    46.3 KB · Просмотры: 0
  • 021H4619R.pdf
    83.9 KB · Просмотры: 0