Вопрос Теплообменник MCHE в качестве испарителя

Николай Зозин

Пользователь
1 Мар 2025
4
0
1
Добрый день.

Можно ли использовать теплообменники воздушные MCHE в качестве испарителей? Фреон R134a.
 

Николай Зозин

Пользователь
1 Мар 2025
4
0
1
Добрый день. Температура наружного воздуха минимальная 0 град С, максимальная +30 град С.
Необходимая холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +20 градусов и температуре кипени +10 град С - 4 кВт.
Хладагент R410a.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,911
96
48
Добрый день, Николай!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,011
20
66
48
Добрый день. Температура наружного воздуха минимальная 0 град С, максимальная +30 град С.
Необходимая холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +20 градусов и температуре кипени +10 град С - 4 кВт.
Хладагент R410a.
Добрый день!
Необходимо уточнить ещё некоторые параметры, чтобы наши коллеги с завода могли смоделировать работу в программе:
Расход воздуха через ТО, м3/ч;
Перегрев, К;
Влажность воздуха, %
А также место установки ТО (улица/помещение)
 

Николай Зозин

Пользователь
1 Мар 2025
4
0
1
Добрый день!
Расход воздуха будет примерно 1500 м куб в час.
Перегрев 10К
Влажность в среднем 75%
Установка на улице
 