Получили вопрос от клиента:
"Прошу дать техническую консультацию по выбору регулирующего клапана с электропривода
- требуется регулировка узла вакуумного охлаждения охладительной установки на объекте "РУСАЛ Каменск-Уральский". Принцип действия охладительной установки основан на понижении температуры охлаждающего раствора (алюминатный раствор) путем понижения давления ниже атмосферного, при таких условия охлаждающий раствор вскипает с выделением пара. Расход пара требуется регулировать по значению давления вакуума. Регулируемая среда пар - это пары алюминатного раствора и водяной пар. Химический состав алюминатного раствора: AL2O3+NaOH+H2O.
Требования к клапану следующие:
- температура среды 99 0С;
- расход среды 5-10 Нм3/час;
- максимальный перепад давления 1 бар;
- давление до клапана -1... 0 бар;
- давление после клапана -1...0 бар;
- диаметр трубопровода 50мм.
Из номенклатуры оборудования Danfoss остановили свой выбор на регулирующем седельном клапане серии VFS2, DN50, Kvs 40 м3/ч, Тмакс 200 0С, код заказа 065В1550. Электропривод АМЕ 25, код заказа 082G3025.
Прошу дать комментарии, рекомендации, исходя из описанной выше задачи и нашего выбора".
В ответ на это мы сообщаем, что к сожалению, мы не сможем предложить решения Вашей задачи из номенклатурной линейки Данфосс, т.к. наши регулирующие клапаны не рассчитаны на работу с подобными химическими средами.
"Прошу дать техническую консультацию по выбору регулирующего клапана с электропривода
- требуется регулировка узла вакуумного охлаждения охладительной установки на объекте "РУСАЛ Каменск-Уральский". Принцип действия охладительной установки основан на понижении температуры охлаждающего раствора (алюминатный раствор) путем понижения давления ниже атмосферного, при таких условия охлаждающий раствор вскипает с выделением пара. Расход пара требуется регулировать по значению давления вакуума. Регулируемая среда пар - это пары алюминатного раствора и водяной пар. Химический состав алюминатного раствора: AL2O3+NaOH+H2O.
Требования к клапану следующие:
- температура среды 99 0С;
- расход среды 5-10 Нм3/час;
- максимальный перепад давления 1 бар;
- давление до клапана -1... 0 бар;
- давление после клапана -1...0 бар;
- диаметр трубопровода 50мм.
Из номенклатуры оборудования Danfoss остановили свой выбор на регулирующем седельном клапане серии VFS2, DN50, Kvs 40 м3/ч, Тмакс 200 0С, код заказа 065В1550. Электропривод АМЕ 25, код заказа 082G3025.
Прошу дать комментарии, рекомендации, исходя из описанной выше задачи и нашего выбора".
В ответ на это мы сообщаем, что к сожалению, мы не сможем предложить решения Вашей задачи из номенклатурной линейки Данфосс, т.к. наши регулирующие клапаны не рассчитаны на работу с подобными химическими средами.