Возник вопрос на тему учета потерь давления при гидравлическом расчете системы теплоснабжения.
Должны ли мы учитывать потери давления на смесительном узле и в теплообменнике для подбора насоса в ИТП, если в смесительном узле есть циркуляционный насос, напор которого покрывает эти потери?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,656
91
48
Добрый день! Для подбора насоса в ИТП необходимо учитывать потери давления в системе, в теплообменнике (при наличии), а также потери давления в нагреваемом контуре (линейные, на местных сопротивлениях). В случае отсутствия ТО при зависимом подключении необходимо также учесть запас по СП 510.1325800.2022
 