Вопрос Удельная мощность

IrtyshOmsk

Пользователь
16 Фев 2021
4
4
0
Здравствуйте, прочитал в вашем руководстве, что мощность для обогрева открытых площадок должна составлять 300-350Вт на квадрат. Почему рекомендованная мощность такая большая ? Можно ли ее как-то снизить ? Планирую обогревать ступеньки на улице.
 

Тех. поддержка DEVI

Специалист
Команда Ридан
16 Фев 2021
12
10
3
Действительно, устанавливаемая мощность для стаивания снега/льда на открытых площадках составляет как правило 300-400 Вт/м2. Такая величина связана с большим коэффициентом теплоотдачи нагретой поверхности, находящийся «на улице». Согласно строительным нормам, эта величина составляет 23 Вт/м2∙К. Это означает, что для того, чтобы нагреть поверхность площадки на 1о мы должны подвести к ней тепловой поток в 23 Вт/м2. Обильные снегопады, ледяные дожди, гололеды и др. зимние неприятности происходят как правило при температурах от 0о до -10оС, т. е. нам необходимо нагревать поверхность площадки как минимум на 10о, а это уже требует подвода 230 Вт/м2. Кроме того, необходимо учитывать тепловые потери в грунт и необходимый запас по мощности, что и приводит к выше указанным величинам удельной мощности.
 