дано: квартира к многоквартирном доме, разводка труб водоснабжения и отопления по полу. Трубы - шитый полиэтилен. Хотим в нескольких комнатах уложить греющий кабель.
Суть вопроса: можно ли укладывать греющий кабель поверх этих труб? Есть ли риск перегрева кабеля в местах соприкосновения с трубами? Сами трубы в изоляции. Достаточно ли этой изоляции или нужна дополнительная, если нужна - то какая?
 

Илья Яушев

Специалист
Команда Ридан
17 Авг 2023
3
0
1
Виктория, здравствуйте.
Спасибо за ожидание!

Нагревательный кабель для теплого пола не должен контактировать с теплоизолирующими материалами - это приведет к локальному перегреву и последующему выходу кабеля из строя.
Трубопроводы отопления и нагревательный кабель должны быть установлены в разных слоях пола.
 