Вопрос Униполярные ЭРВ ETS 6

Replika

Пользователь
19 Фев 2025
11
0
1
Здравствуйте, подскажите, какие параметры для настройки драйвера ЭРВ выставлять для ETS 6-10 ?
Есть ли похожая таблица для ЭРВ серии ETS 6 и можно ли использовать данные ЭРВ с биполярным драйвером ?
1764161964521.png
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,401
20
85
48
Добрый день,

Рекомендуется выставить ток 260 мА, 500 шагов. А по поводу биполярного драйвера -клапан униполярный, так что нельзя применять с биполярным драйвером