PABLO Пользователь 19 Мар 2021 24 0 1 9 Фев 2023 #1 Добрый день. Просьба подсказать, есть ли у привода 082H0213R сигнал обратной связи? В руководстве по эксплуатации указаны 2-х позиционные, а в прайсе их нет. Где их взять ?
Добрый день. Просьба подсказать, есть ли у привода 082H0213R сигнал обратной связи? В руководстве по эксплуатации указаны 2-х позиционные, а в прайсе их нет. Где их взять ?
Darina Специалист 13 Окт 2021 1,616 49 48 9 Фев 2023 #2 Добрый день, PABLO! 082H0213R - 3-х позиционный 24в. Сигнала обратной связи нет. Позитивный голос 0
PABLO Пользователь 19 Мар 2021 24 0 1 9 Фев 2023 #3 Т.е сигнал обратной связи есть только у аналоговых приводов 082H0230R ? Подскажите еще момент: Можно ли на AMZ установить AMB-162R ? Позитивный голос 0
Т.е сигнал обратной связи есть только у аналоговых приводов 082H0230R ? Подскажите еще момент: Можно ли на AMZ установить AMB-162R ?
Darina Специалист 13 Окт 2021 1,616 49 48 9 Фев 2023 #4 Да, сигнал обратной связи есть только у аналогового привода, но AMZ не подойдёт. Позитивный голос 0