Вопрос Уровень шума в клапане APT

Анатолий

Пользователь
3 Фев 2021
3
0
1
Вопрос к Денису Сергунину.
Какой будет уровень шума от клапана APT при следующих условиях:
1. Диаметр клапана 15 мм;
Расход 240 л/ч;
Перепад давления на клапане 80 кПа;
Настройка клапана на 10 кПа
2. Диаметр клапана 15 мм;
Расход 240 л/ч;
Перепад давления на клапане 30 кПа;
Настройка клапана на 10 кПа.
Можно ли получить методику и характеристики для определения уровня шума при работе балансировочных клапанов APT?
 

Денис Сергунин

Специалист
Команда Ридан
17 Мар 2021
42
6
8
Добрый день!

Для Ваших параметров уровень шума на клапане не превысит 40 дБа в 1-м случае и 30 дБа во втором случае.
Прошу пояснить для чего нужны данные по шумам на клапанах?
Как правило их не устанавливают в жилых помещениях, и во всём диапазоне рабочих перепадов давления на клапане не возникает уровня шума неприемлемого для технологических помещений, ранее писал об этом (2) Вопрос - Шумовые характеристики автоматических балансировочных клапанов APT | Community OpenDanfoss

Расчетной методики для определения шума на этих клапанах нет, на заводе есть только тестовые данные из тихой комнаты.

С Уважением, Денис Сергунин
 