Вопрос Уточнение алгоритма учета тепловых нагрузок в расчете

hap14

Пользователь
10 Окт 2024
3
0
1
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, логику суммирования нагрузок DCAD. В таблице источники системы указаны два значения:
  1. Заданная нагрузка: 20 687 Вт
  2. Тепловыделения от трубопроводов: 7580 Вт
Учтены ли тепловыделения от трубопроводов (7580 Вт) внутри значения «Заданная нагрузка», или же полная (суммарная) нагрузка на источник тепла составляет их сумму (28 267 Вт)?
Заранее спасибо за ответ.
 

Вложения

  • 1779357766912.png
    1779357766912.png
    22.5 KB · Просмотры: 3

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
154
18
18
Добрый день!
Заданная нагрузка, это нагрузка которая задана по помещениям или непосредственно на приборах отопления для расчёта системы.
Расчётная мощность системы будет включать в себя мощность подобранных приборов отопления с учётом остывания теплоносителя, запаса мощности и тепловыделений от трубопроводов. Итоговую мощность системы (например, для задания подбора теплообменника в ИТП) можно высчитать через расчётный расход системы (884кг/ч в Ваших итогах или в м3/ч на выноске на источнике) и Разницу температуры подающего трубопровода и фактической температуры обратного трубопровода (В вашем расчёте 95-70=25 градусов). Далее из стандартной формулы можно получить искомую мощность: G = 0,86 × (Q / Δt), где G — расход теплоносителя, Q — тепловая мощность, Δt — температурный перепад между подающим и обратным трубопроводами.
 
  • Мне нравится
Реакции: hap14

hap14

Пользователь
10 Окт 2024
3
0
1
Добрый день!
Заданная нагрузка, это нагрузка которая задана по помещениям или непосредственно на приборах отопления для расчёта системы.
Расчётная мощность системы будет включать в себя мощность подобранных приборов отопления с учётом остывания теплоносителя, запаса мощности и тепловыделений от трубопроводов. Итоговую мощность системы (например, для задания подбора теплообменника в ИТП) можно высчитать через расчётный расход системы (884кг/ч в Ваших итогах или в м3/ч на выноске на источнике) и Разницу температуры подающего трубопровода и фактической температуры обратного трубопровода (В вашем расчёте 95-70=25 градусов). Далее из стандартной формулы можно получить искомую мощность: G = 0,86 × (Q / Δt), где G — расход теплоносителя, Q — тепловая мощность, Δt — температурный перепад между подающим и обратным трубопроводами.
Благодарю! Теперь все понятно