Вопрос Увеличение мощности ПТО

Андрей_ТМР

Пользователь
29 Мар 2021
16
0
1
Здравствуйте! Клиент приобрёл ПТО w564808.
Задача следующая - увеличить мощность ПТО до 250кВт при этом температурный график по нагреваемой стороне должен быть 35/45С, теплоноситель - этиленгликоль 40%.
Допускаемые потери напора 3 м.вод.ст.

Какой комплект пластин и прокладок необходим для модернизации? Как получить КП?
 

Алий

Специалист
15 Окт 2021
18
0
1
Добрый день!

Для определения необходимого количества пластин заполните опросный лист в свободной форме на странице: https://open.danfoss.ru/free-form и направьте запрос на расчет.
Прошу подробно описать в комментариях задачу.

Обращаю Ваше внимание: Ваш аппарат собран на 1-й раме. Максимальное количество пластин для этой рамы: 17 шт. Если в результате расчета количество пластин будет больше 17, тогда придется не только добавлять пластины. но и менять раму!

После получения расчета действуем следующим образом. Заходим в корзину, находим по номеру расчета (w564808) свой теплообменник, нажимаем "+ЗИП и изоляция", отмечаем ЗИП (см. вложение). В итоге в корзину у Вас добавятся необходимые Вам пластины и прокладки. Пластину TL 0000 в данном случае можно удалить. Указываем необходимое количество комплектующих (разница между количеством пластин в новом расчете и имеющимся количеством пластин в теплообменнике) и оформляем заказ. Количество прокладок должно быть равно количеству пластин.


С уважением,
Алий Байрамуков
Руководитель направления «Теплообменное оборудование»
ООО "Данфосс"
Отдел тепловой автоматики
143581 Москва, Истра, с/пос Павло-Слободское, д. Лешково, 217
Тел.: +7 (916) 580-46-92
aliy.bayramukov@danfoss.com
www.heating.danfoss.ru
 