Вопрос В чем отличие PT1000 от PT1000HR ?

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем отличия между
PT1000 и PT1000HR
HR это сокращение от high resolution?

Или может это, вот этот датчик из каталога МСХ
080G0211 - ACCPBT, PT1000 TEMPERATURE PROBE, IP44 5X40, 0 +550°C, 1.5m CABLE
ПС заодно и второй вопрос.
Какие пределы измерений у аналоговых входов МСХ?
Судя по датчику до +550 °C, для Pt1000.
 

Вложения

  • Pt1000HR.jpg
    Pt1000HR.jpg
    24.2 KB · Просмотры: 2

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
:) Такой.....информативный ответ....
Вы в свободное от работы время предсказателем не работаете случайно? А то очень похоже. (шутка..)

1. Точность датчиков принято обозначать в единицах измерения датчика (в градусах цельсия)
2. И чем это грозит программисту?
В контроллере десятичные знаки условность, число целое
12,3 это в контроллере 123
PT1000HR 1 знак после запятой или два?
Уточнение влияет ли на переменную HR или нет.
PT1000 12,3 это 123
PT1000HR 12,3 это 123 или 1230 ?
Что делать с свойствами? Оставлять по умолчанию (как на картинке) или вносить изменения?
 

Вложения

  • Pt1000.JPG
    Pt1000.JPG
    29.9 KB · Просмотры: 1

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
И остался открытым вопрос
Какие пределы измерений у аналоговых входов МСХ?
Как видно на картинке в сообщении вверху аварийный предел у PT1000 170 градусов
А как же датчик
080G0211 - ACCPBT, PT1000 TEMPERATURE PROBE, IP44 5X40, 0 +550°C, 1.5m CABLE
1. Руками предел править?
2. Для его использования нужен специальный блок конфигурации входа (которого нет)
3. Использовать табличную настройку PT1000 (есть такой блок)
Если 3 то где взять таблицу соответствия сопротивления температуре?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
sergey, для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 02.04.2021)
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
  1. Прошу прощения, что написал про Омы. Датчики Pt1000 это термосопротивление, то есть сопротивления, которое зависит от температуры. Контролер измеряет сопротивление и пересчитывает сопротивление в градусы на основе заложенной в него таблицы. Погрешность в градусах немного будет разнится в зависимости от диапазона в котором происходит измерение. В среднем у датчика Pt 1000 4 Ома на 1К, то есть при округлении контроллера измерения сопротивления до 1 Ом шаг шкала температуры датчика Pt1000 ,будет 0,25К и контроллер не сможет выдать более точное показание. При измерении контроллером до 0,01 Ома шкала измерения меньше и мы укладываемся в 0,1К, которые по умолчанию заданы в виде одного знака после запятой.
  2. Это ни чем не грозит программисту ни в чем, просто измерение датчика PT1000HR точнее.
  3. В остальном все по Вашему усмотрению.
 

Вложения

  • Пределы датчика.png
    Пределы датчика.png
    16.9 KB · Просмотры: 1