Вопрос Veda vf-51 не перезапускается после пропадания питания

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Добрый день частотник поддерживает давление в скважине.
Не перезапускается после пропадания питания. В настройках стоит перезапускаться, частота растёт, а двигатель стоит на месте. Нажимаешь стоп, потом пуск, тогда только запускается. Как победить, кто скажет?
 

Вложения

  • VID_20250721_200053.mp4
    40 MB · Просмотры: 2
  • 1752927030717.jpg
    1752927030717.jpg
    3.4 MB · Просмотры: 5

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,734
95
48
Добрый день!
  1. «В настройках стоит перезапускаться» — какие именно настройки сделаны?
  2. Что стоит в параметрах F07.00 — F07.06?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,734
95
48
Посмотрели параметры. Есть несколько вопросов. Возможное решение в конце.

Вопросы:
  1. Какое значение в параметрах C00.28 и C00.32?
  2. Когда происходит запуск после автосброса или возобновления питания — вал электродвигателя вращается?
  3. F07.06=2 — это кто советовал? У нас только два варианта 0 или 1. на вариант 2 у меня нет описания.
  4. Автосброс аварии по питанию (F10.50=3) кто-то советовал сделать или сами нашли пункт?
  5. Из каких соображений F07.02=29Гц?
Возможное решение проблемы:
  1. Если вращение вала не происходит после автосброса или после пропадания питания, то установите F07.02=0
  2. Если вал всегда вращается, то возможно, что вам подходит F07.01=2
Для автоcброса по просадке питания:
Необходимо понимать причину возникновения отказа — это плохой контакт на силовой части, просадки питающей сети, отключение вводного контактора и тд. Выяснить наличие АВР и время его срабатывания.

Например, если есть АВР и время его срабатывания 2 сек, то необходимо запрограммировать задержку автосброса в 1с, задать 3 попытки автосброса.
В этом случае, если была кратковременная просадка, то через 1 секунду мы сбросим отказ и перезапустимся штатно.
В случае если просадка длительная, то до момента срабатывания АВР мы сделаем две попытки перезапуска.
Но если АВР чутка не успел сработать за 2 секунды, то третья попытка перезапуска должна точно помочь.
Следовательно при таком подходе:

F10.50 = 3
F10.51 = 1

либо
F10.50 = 7
F10.51 = 0.5


Если это вентиляторная установка или иная высокоинерционная нагрузка, то можно рекомендовать использовать функционал
F10.16: Защита от пониженного напряжения на DC шине = 1
 

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Это скважинный насос, АВР нету. Просадки питания тоже нету. Отключаю частотник автоматом, имитирую пропадание питания, через 10 сек включаю, двигатель не запускается

1.
С00. 28 = 62.16
С00. 32 = 0.00
2.
Вал не вращается.
3.
07.06 = 2, это из инструкции(запуск с начальной частоты) подхват думаю тут не уместен, двигатель останавливается за секунду при отключении питания.
4.
Сам нашёл.
Поставил 07.02 = 0гц
Если двигатель в работе, всё равно при отключении питания и включении двигатель не запускается, светится индикатор работа, частота 0гц.
 

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Параметр F 11.11 поставил 00.00. При перезапуске питания задаваемая частота растёт до 50гц, а выходная частота стоит на 0
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,734
95
48
Направьте, пожалуйста, схему управления.

Простейший вариант — сбросить настройки через F00.03=11 или F00.03=22 и произвести настройку логики управления заново.

См. руководство — https://drives.ru/wa-data/public/si...atsiya-VEDA-VFD/Ввод в эксплуатацию VF-51.pdf

У нас нормально работает с настройками — см. вложение.

PS. А давно ПЧ куплен? есть фото его шильдика?
 

Вложения

  • VF-51 перезапуск после возобновления питания.xls
    175 KB · Просмотры: 4

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Куплен месяц назад, шильдик завтра пришлю
 

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
У вас источник задания F01. 02 = 1(потенциометр) .
У меня =8 пид
 

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Ставлю F01. 02 = 1(резистор) всё работает и перезапускается после пропадания питания.
При F01. 02 = 8 (pid) не перезапускается
 

Вложения

  • IMG_20250723_170359.jpg
    IMG_20250723_170359.jpg
    1.9 MB · Просмотры: 1

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Схема подключения с 17 страницы ввода в эксплуатацию
 

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
При F01.02= 8, при перезапуске С02.08=1.
выходная частота 0гц, заданая частота растёт до 50гц
 

DenTex

Пользователь
21 Июл 2025
12
0
1
Разобрался.
Когда F01.02=8 и F07.07=0,5сек(по умолчанию),
Частотник не запускается.
Изменил F07.07=0 и перезапуск заработал.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,734
95
48
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, еще необходима помощь специалистов?
 