Добрый день!

Получили вопрос от клиента:
"Перепутали движение теплоносителя , есть ли нарушение ?"
 

Алий

Специалист
15 Окт 2021
18
0
1
Добрый день!

Если перепутали направление движения теплоносителя, т.е. порты F1 c F4 или F2 c F3, в результате чего противоточная схема стала прямоточной, тогда эффективность теплообменника существенно уменьшится и требуемые параметры не будут достигнуты.
Если же перепутали горячую и холодную стороны, т.е. порты F1 c F2 и F3 с F4, тогда схема движения теплоносителей не нарушается и теплообменник будет исправно работать.