Добрый день!

Получили вопрос от клиента: "Аппарат исправный, требуется консультация специалиста, вопрос: - возможно ли поменять местами подводящие трубопроводы входа/выхода горячей среды и входа/выхода холодной среды, не повлияет ли это на производительность аппарата?"
 

Алий

Специалист
15 Окт 2021
18
0
1
Добрый день!

Если оба теплоносителя являются водой, тогда можно поменять местами. Только менять необходимо симметрично, чтобы сохранилась схема движения теплоносителей, т.е. вход горячей на вход холодной, выход горячей на выход холодной.
Производительность в данном случае может незначительно измениться, т.к. количество каналов по горячей и холодной сторонам может отличаться на один канал.

С наилучшими пожеланиями,
Алий Байрамуков
Руководитель направления "Теплообменное оборудование"
ООО "Данфосс"
Отдел тепловой автоматики