Добрый день!
Поступил от клиента вопрос:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, приводами на какое напряжение питания целесообразно укомплектовывать клапана AMZ-112R, которые устанавливаются в техпомещениях жилых домов для перекрытия стояков ХВС/ГВС и отопления? Согласно п. 24.4 СП 30.13330.2020 "Для обеспечения безопасности рекомендуемое напряжение электропитания клапанов следует принимать 12 В (при обосновании допускается установка нормально открытых электромагнитных соленоидных запорных клапанов с питанием 220 В)." По Вашему опыту какие приводы в итоге применяются для данных целей? Что значит при обосновании допускается 220В? Нам бы лучше конечно именно 220, без лишних блоков питания. И в СП причем сказано про 12В, AMB-162R, как я понимаю, только на 24В (постоянного или переменного тока) или на ~220. Есть ли какие-то нормативы, которые запрещают нам применять приводы на 220В? С уважением, Ведущий инженер отдела сетей связи Сухова Елена Группа компаний ССК
Поступил от клиента вопрос:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, приводами на какое напряжение питания целесообразно укомплектовывать клапана AMZ-112R, которые устанавливаются в техпомещениях жилых домов для перекрытия стояков ХВС/ГВС и отопления? Согласно п. 24.4 СП 30.13330.2020 "Для обеспечения безопасности рекомендуемое напряжение электропитания клапанов следует принимать 12 В (при обосновании допускается установка нормально открытых электромагнитных соленоидных запорных клапанов с питанием 220 В)." По Вашему опыту какие приводы в итоге применяются для данных целей? Что значит при обосновании допускается 220В? Нам бы лучше конечно именно 220, без лишних блоков питания. И в СП причем сказано про 12В, AMB-162R, как я понимаю, только на 24В (постоянного или переменного тока) или на ~220. Есть ли какие-то нормативы, которые запрещают нам применять приводы на 220В? С уважением, Ведущий инженер отдела сетей связи Сухова Елена Группа компаний ССК
