Вопрос Возможность применения RV 65-260/2

Evgenii Komlev

Пользователь
12 Ноя 2023
7
0
1
Добрый день!
Закупили оборудование по старой версии проекта ИТП.
Можно ли применить насос RV 65-260/2 в ИТП для циркуляции системы вентиляции пропиленгликоль 40%, G=25,53 м3/ч, H= 10,6 м?
 

Rozanov Mikhail

Специалист
Команда Ридан
14 Апр 2023
218
37
28
Добрый день!

Да, насосы RV рассчитаны на работу с гликолевыми смесями концентрацией до 50%.
 