Нам поступил вопрос от клиента:
Добрый лень!
Прошу подсказать возможные решения для оттайки испарителей системы холодоснабжения горячим газом.
В руководствах со стандартными схемами оттайки Danfoss есть требование, чтобы единовременно в оттайке находилось не более 30% потребителей для стабильной работы агрегата. Существуют ли режимы работы или решения, когда возможно реализовать оттайку ГГ для системы с насосной подачей фреона на 2 потребителя с уходом в оттайку одного из них?
В ответ на это сообщаем, что возможно сделать используя балластный воздухоохладитель.
Добрый лень!
Прошу подсказать возможные решения для оттайки испарителей системы холодоснабжения горячим газом.
В руководствах со стандартными схемами оттайки Danfoss есть требование, чтобы единовременно в оттайке находилось не более 30% потребителей для стабильной работы агрегата. Существуют ли режимы работы или решения, когда возможно реализовать оттайку ГГ для системы с насосной подачей фреона на 2 потребителя с уходом в оттайку одного из них?
В ответ на это сообщаем, что возможно сделать используя балластный воздухоохладитель.