Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Выносной датчик температуры теплого пола — небольшой, но критически важный компонент системы. Он передает контроллеру температуру самого пола, а не воздуха. Без корректных данных система работает «вслепую»: перегревает стяжку, расходует лишнюю энергию и создает дискомфорт.

Зачем нужен датчик.​

Термостат управляет контуром, но решение принимает по обратной связи. Теплоемкая стяжка нагревается и остывает медленно. Если ориентироваться только на воздух, пол уже перегреется, пока воздух прогреется. Датчик пола решает эту проблему: система работает точно, экономно, без риска повреждения ламината или паркета.

Где устанавливать выносной датчик. ​

Самая частая ошибка — произвольное место. Датчик должен лежать в зоне объективного контроля: на равном расстоянии между витками трубы, параллельно ей. Нельзя монтировать у наружных стен, под мебелью без ножек, рядом с радиатором или камином. У холодной стены система будет перегревать пол, под диваном — отключать отопление, когда в центре комнаты еще холодно. Оптимально — внутри стяжки, как можно ближе к поверхности.

Трубка для датчика — правило №1.​

Никогда не укладывайте кабель напрямую в раствор. Используйте металлопластиковую, медную или гофрированную трубку. Она защищает датчик от щелочной среды стяжки и позволяет заменить его без вскрытия пола. Гофра подойдет, но из-за бортиков датчик с мягким проводом может просовываться с трудом.

Траектория и герметизация.​

Трубку ведут от термостата к точке в полу плавно, без острых изгибов. Радиус изгиба — максимальный. Торец трубки в стяжке заглушают изолентой, заглушкой или герметиком, — иначе раствор попадет внутрь и намертво зафиксирует датчик.

Фиксация и маркировка.​

Перед заливкой трубку закрепляют, чтобы она не всплыла и не сместилась. Обязательно фотографируют расположение датчика или наносят на план — это спасет от случайного повреждения при ремонте.

Когда придет время замены.​

Датчик — расходный элемент. Рано или поздно он выйдет из строя, и тут сыграет роль та самая трубка: если она заложена правильно, замена занимает минуты. Если датчик планируется менять, стоит посмотреть в сторону проверенных решений. Для теплого пола Ридан предлагает датчик FS-R (NTC 10 кОм, IP54, кабель 3 м) — он предназначен именно для измерения температуры пола и может использоваться как выносной.

Если требуется замена датчика другого производителя, в линейке Ридан можно подобрать совместимое решение, — в том числе аналоги Danfoss. Тип чувствительного элемента, диапазон температур и посадочные размеры уточняются по конкретной модели.

Важно помнить, что правильно установленный датчик — невидимый страж системы. Он окупается за счет экономии энергии и отсутствия дорогостоящего ремонта стяжки.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Добрый день!
Постоянная попытка достичь заданной температуры в холодной зоне приводит к перегреву всей поверхности пола, что вызывает перерасход энергии и риск повреждения покрытия
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Добрый день! Датчик должен стоять как можно ближе к поверхности пола — так показания точнее. При этом трубка должна быть надежно зафиксирована, чтобы не всплыть при заливке.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Да. Подойдут металлопластиковая, медная или гофрированная трубка. Гофра удобна, но бортики могут затруднить протяжку датчика с мягким проводом.
 