Добрый день.
В Инструкции на МСХ15В2 МСХ20В2 вот в этой (ссылка)
На входах Di5-Di22
есть такая фраза
Counting function with max frequency of 16.6 Hz (30 ms minimum pulse time)
И что прямо все 17шт сразу могут так считать?
Или есть ограничение?
Насколько я знаю в MCXDesign нет высокоскоростных счетчиков.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
375
38
28
28
Добрый день,
Функция входов была и раньше, имеется ввиду счетчик срабатывания входов. Можно одновременно 17 шт
 

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день,
Функция входов была и раньше, имеется ввиду счетчик срабатывания входов. Можно одновременно 17 шт
Она давно есть. Но только на Си (там была возможность сконфигурировать вход как счетный)
А в MCXDesign штатных средств для этого не предусмотренно. (если следовать логике программирования в MCXDesign, то на листе схемы (там где конфигурация подключений к МСХ) должны быть элементы "вход счетчика"
а такие элементы в инструментах MCXDesign отсутствуют
 

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Возможные варианты
1. Попробовать для MCXDesign написать библиотечный блок на Си и проверить его работу на реальном оборудовании (это если у Вас есть специалисты) причем я не уверен что он не "вступит в конфликт" с конфигурацией входа через MCXDesign даже если к нему ничего не подключить.
2. Написать "итальянцам" (производителю) запрос на доработку функционала.
А то сейчас в инструкции как бы не совсем достоверная информация. Что можно расценить как недобросовестную рекламу.