День добрый!
Первоначально COM2 был включен как slave, параметры скорости и четности были прицеплены к его кубику. Вернул COM2 в master попутно проинициализировал в С COM1 и из меню задал параметры. Все работает. Спасибо. Проблема была в скромном описании в help. А теперь когда все работает и выяснять не хочу из-за инициализации в С или параметров меню просто хранящихся в памяти (не подключены ни к чему) и выяснять не хочется. И в Weintek указано на задней панели и в настройках ModBus RS483 2 Wire COM1, а работает на COM3 который согласно их же данным под ModBus over TCP с соответствующими настройками. Из-за этих двух факторов танцы с бубном и были.
Спасибо, вижу Вы тут один отвечаете.
Вообще, очень печальный help и очень скромная презентация в сети, фактически прочитанный help.
При загрузке в PLC выпала надпись 'upload cancelled' (не 'error') нигде в сети не нашел в чем причина. Вылечил перезагрузкой.