Вопрос Хотим приобрести Привод электрический АМВ без блока управления, напряжение питания 380В и установить на RJIP Premium FF DN250 PN25 с фланцем по элект

Яна В

Администратор
Команда Ридан
25 Сен 2024
117
1
18
Добрый день !

Помогите, пожалуйста, с запросом :
Хотим приобрести Привод электрический АМВ без блока управления, напряжение питания 380В и установить на RJIP Premium FF DN250 PN25 с фланцем по электр-д. Включать собираемся кнопками из соседнего помещения, достаточно ли нам комплектация без блока управления. Для чего нужна комплектация с блоком управления, какие у него функции, из описания непонятно.
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
96
5
8
Добрый день.
Электропривод без блока управления требует средств внешнего управления защиты и сигнализации (шкаф управления)

Электропривод с блоком управления - имеет блок местного управления и сигнализации с возможностью дистанционного управления и сигнализации (защита обеспечивается заказчиком).

Более подробную информацию можно найти на сайте в разделе "Документация" - Руководство .

Схемы подключений для управления приводами и получения сигналов о конечных положениях указаны в этих документах.
 