Вопрос Замена ECL Comfort 310B

Юрий Глинин

Пользователь
6 Окт 2021
1
0
1
Подскажите, какой контроллер можно использовать вместо Электронного регулятора ECL Comfort 310B, 230 В, без дисплея и управл. кнопки, Danfoss 087H3050 для работы совместно в одном щите с Электронным регулятором ECL Comfort 310, 230 В, Danfoss 087H3040?
087H3050 будет установлено 2 шт.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что Вы понимаете под совместной работой?
- Если Вам нужно объединить несколько контроллеров, по общей шине ECL 485 клеммы 33/32/31, для передачи показания с датчика температуры наружного воздуха то можно использовать любой контроллер ECL 210/310- 087H3040 подходит.
- если у Вас есть в наличие 2 контроллера без дисплея 087H3050 и нет выносного дисплея, Вы можете объединить их в одну общую сеть и управлять с контроллера со встроенным дисплеем 087H3040.
 

Similar threads