Вопрос Замена на Ридан

Юрий Миллер

Пользователь
4 Мар 2024
3
0
1
Добрый день. Прошу подобрать замену артикулов на Ридан из проекта ИТП.
1. Регулирующее устройство с таймером ECLЗI0 Comfort 087Н3040
2. Клеммная панель для монтажа на стене или DIN-peйкe 087НЗ230
3. Ключ приложения А 376 087НЗ810
4. Датчик температуры nогружной, диапазон измеряемых температур 0-140 °С, L=I00 мм, Pt1000, IP54, Ру 25 бар, G 1 /2" с гильзой ESМU-100 087В1180/087В1190
5. Датчик температуры наружного воздуха, -50 ... +50 °С, Pt1000 IP54 ESMT 084N1012
6. Датчик-реле давления, диапазон настройки рабочего давления 0,2 ... 8 бар. G 1/4" А, Т= 100 °С, Ру 18 бар, IР33 KPI-35 060-121766
7. Реле температуры накладное 10 ... 90°С АТF Данфосс
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,413
130
63
Добрый день!
Подбор во вложении
Предложено два контроллера Контроллер ECL-3R 368 для регулирования температуры в контуре отопления и ГВС, 24V DC и Контроллер ECL-3R 331 FC для регулирования температуры в контуре отопления с функцией поддержания давления, 24V DC чтобы реальзовать функционал ключа А 376 (Регулирование темп-ры в двух контурах Отопления и в одном контуре ГВС)
 

Вложения

  • cart_0014413975 - 2024-10-10T142135.764.xls
    19.5 KB · Просмотры: 7

Юрий Миллер

Пользователь
4 Мар 2024
3
0
1
Я правильно понимаю, что для замены ECL-310 с ключом A376, нужно использовать два отдельных контроллера?
И еще, в подборе только один блок питания. Его можно использовать для питания двух контроллеров одновременно?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,413
130
63
Я правильно понимаю, что для замены ECL-310 с ключом A376, нужно использовать два отдельных контроллера?
И еще, в подборе только один блок питания. Его можно использовать для питания двух контроллеров одновременно?
Да, все верно
 