Запрос подбор регулятор давления

Павел Ш

Пользователь
14 Янв 2026
2
0
1
Добрый день,
прошу подобрать замену

Регулятор давления RD102V-032 после себя нормально открытый Kvs= 8 1 1/4″ Ду32 Ру16​

Регулятор давления после себя
Д32 резьбовой
На входе 6 бар, на выходе предполагается 3,5 бара.
Установлен на ГВС, на подаче.
Теплоноситель - вода.
Температура макс 70 градусов.
Можно фланцевый
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,482
78
48
Добрый день, КП во вложении. Предложен редукционный клапан 7biz.
Из предоставленных данных не хватает расхода, следует учитывать, если расходы будут очень низкими, а разница между давлением до клапана и настроенным после него довольно высоким, но в допуске, то возможны шумы при работе клапана.
 

Вложения

  • [#D-07072026.zip
    8 KB · Просмотры: 1