Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

Вячеслав Синенко

Пользователь
26 Июн 2024
7
0
1
Здравствуйте! Помогите разобраться с зоной пропорциональности термостатического клапана, что она значит? Как я понимаю при расчете однотрубной системы отопления мы считаем на режим 2К, подбираем для этого соответствующие Kv, зона пропорциональности и будет 2 градуса? Где-то видел (в литературе) что она обозначается в миллиметрах. Поясните пожалуйста, или где найти информацию. Спасибо.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,667
71
48
Добрый день!
Зона пропорциональности клапана — величина, размер которой отображает превышение над установленной на терморегуляторе температурой воздуха помещения, приводящее к его полному закрытию, при условии соответствия расчетной теплопередачи отопительного прибора расчетным тепловым потерям помещения. Это превышение пропорционально расстоянию, проходящему конусом клапана. Экономически целесообразный диапазон значений зоны пропорциональности — 1...2К. При больших значениях не обеспечивается тепловой комфорт в помещении и снижается энергосбережение, при меньших — возрастают потери энергии на перекачивание теплоносителя. Выбор терморегуляторов осуществляют по характеристике 2К.
Прикладываю выдержку из книги Пыркова и всю книгу
 

Вложения

  • Пырков_В_В_2003_Особенности_современных_систем_водяного_отопления-46-52.pdf
    145.8 KB · Просмотры: 2
  • Пырков_В_В_2003_Особенности_современных_систем_водяного_отопления.pdf
    3.3 MB · Просмотры: 1