Недавнее содержимое от Инга

  1. Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10

    Добрый день. Вопрос про то, как изменить параметр 4103 (тип датчика S10), так и не решён.
  2. Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10

    День добрый. В данном экране меняется параметр 11327 (тип входа для S10), а не 4103 (тип датчика S10) его я могу поменять и через ECL TOOL При изменении 11327 параметр 4103 не меняется.
  3. Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10

    Добрый день. В каком экране искать данную настройку? Перерыл все экраны, не нашёл.
  4. Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10

    Добрый день. Спасибо за ответ. Но в программе ECL Tool параметр 4103 не активный - его невозможно поменять в отличие от 4104 или 4105. И как же его (4103) можно изменить?
  5. Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10

    День добрый. Спасибо за ответ. А ответы на оставшиеся два вопроса будут? 2. Почему в Input config в параметре 4103 Config type S10 невозможно изменить тип датчика? 3. Что это за параметр 4123 Config option S10?
  6. Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10

    ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10 1. В каком параметре можно выставить его диапазон 0-10 бар или 0-16 бар? В Input config в параметре 4103 Config type S10 выбран только его тип 2=0-10 volt 2. Почему в Input config в параметре 4103 Config type S10 невозможно изменить тип...
  7. Вопрос ECL 310 приоритет ограничения Т обр. теплоносителя (11085)

    Я потому и задаю вопрос, что в инструкции написано не понятно. Объясните прямо: при включении данного параметра (11085), Т обр. будет влиять на Т подачи или наоборот влияние отключается?
  8. Вопрос ECL 310 приоритет ограничения Т обр. теплоносителя (11085)

    Добрый день. В ECL Comfort 310 есть параметр 11085 Приоритет (приоритет ограничения Т обр. теплоносителя). Не совсем понятно из описания, при включении данного параметра, Т обр. будет влиять на Т подачи или наоборот влияние отключается?
  9. Вопрос ECL Comfort 310 - Активный выбор выхода

    День добрый. На экране ECL Comfort 310 (приложение A368) рядом со значком солнышка появился восклицательный знак. В инструкции к ECL Comfort 310 этот значок описан как "Активный выбор выхода". Что это значит?
  10. Вопрос ECL Comfort 310 и база от ECL Comfort 210

    День добрый. ECL Comfort 310 может быть установлен в базовую часть от ECL Comfort 210? Если нет, то в чём отличие базовых частей?
  11. Вопрос Стоимость работы с Danfoss Cloud-Control

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какова будет стоимость работы для четырёх устройств ECL Comfort 310 с порталом Danfoss Cloud-Control по истечении испытательного периода?
  12. Вопрос ECL Comfort 310 Ver. 1.56 и ключ A368 Ver. 2.34

    День добрый. 1.То есть если выбрано приложение с двумя насосами подпитки, то это подразумевает использование ЕСА32 для работы со вторым насосом подпитки? 2.И второй насос должен быть подключен к реле R7 (клемма 47 блока ЕСА32)? 3.Если я выберу приложение с одним насосом подпитки (например...
  13. Вопрос ECL Comfort 310 Ver. 1.56 и ключ A368 Ver. 2.34

    Добрый день. Если я залью приложение А368.4, в нём сконфигурирован выход блока ЕСА32, чтобы заработал второй насос подпитки? И в этом приложении прописаны датчики S11, 13, 14, 15, 16 которых у нас нет. Просто изначально в ECL Comfort 310 было залито приложение A368.1, но как то сконфигурирован...
  14. Вопрос ECL Comfort 310 Ver. 1.56 и ключ A368 Ver. 2.34

    Добрый день! Если я удалю приложение, то потеряю пользовательские настройки. У нас установлен модуль расширения ЕСА32 и в отличии от штатного приложения A368.1 используется два насоса подпитки (второй насос через ЕСА32). После обновления приложения у нас перестанет работать второй насос...