Недавнее содержимое от VentORP

  1. Вопрос Вопрос про клапан KVR

    Вопрос отправил Вам на почту
  2. Вопрос Вопрос про клапан KVR

    1 клапан кипение -10; конденсация 48; мощность 289 кВт; R134a есть второй клапан еще, там мощность 153,62 кВт, и у клапана будут другие значения соответственно просто интересно именно по настройке и получаемым значениям, что там получаться будет. Set point, я понимаю, что это заводская уставка...
  3. Вопрос Вопрос про клапан KVR

    Добрый день! Имеется вопрос по поводу настройки клапана KVR. Подобрали клапан KVR 35. Заводская настройка равна 10 бар. По данным прилагаемой таблицы получили значения перепада давления на клапане 1,6 бар и значение смещения в 3 бара. Чему в таком случае будет равно значение настройки клапана? и...