Вопрос Ошибки DCAD коды 2005-2006

НАНАНА

Пользователь
2 Мар 2024
1
0
1
Здравствуйте. Не понимаю как исправить эти ошибки. Двухэтажное здание, каждый этаж подключен независимо через коллектор, по одной тупиковой ветке на этаж, без ответвлений.

1709327551119.png
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Добрый день.

Коды 2005-2006 возникают на терморегуляторах при превышении на них допустимых значений перепада давления.
Провести оптимизацию можно путем корректной расстановки балансировочной арматуры в системе. Либо ручной (не всегда может убирать ошибки), либо автоматической (регуляторы перепада давления APT-R3 с партнерами MVT-R для APT-R).

Более детально проконсультировать по подбору и расстановке балансировочной арматуры для вашей системы может ваш инженер Ридан по работе с проектными организациями.