Результаты поиска

  1. Вопрос ECL-3R 368. Общая авария.

    А в Санкт-Петербурге это сделать можно. Или конкретнее пожалуйста куда вести?
  2. Вопрос ECL-3R 368. Общая авария.

    Так и задан вопрос, так как в инструкции нет аварии, а в предлагаемых схемах подключения есть. Есть ли возможность изменить версию? Или надо менять контроллер?
  3. Вопрос ECL-3R 368. Общая авария.

    Версия 1.13. В меню выходов, такого выхода нет. На клеммах 37 и 38 при имеющейся аварии 24 вольта нету.
  4. Вопрос ECL-3R 368. Общая авария.

    Добрый день. На данной схеме показана "Авария общая" на клемме 37. Но в описании на данный контроллер на этой клемме управляющий сигнал 0-10В для аналогового клапана ГВС. Так, как организовать вывод аварии на внешний индикатор на данном контроллере?