Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Добрый день. На данной схеме показана "Авария общая" на клемме 37. Но в описании на данный контроллер на этой клемме управляющий сигнал 0-10В для аналогового клапана ГВС. Так, как организовать вывод аварии на внешний индикатор на данном контроллере?
Добрый день, схема подключения отличаются от версии программы. В актуальной в версии ECL-3R 368 1.17- общая авария на 38 клемме. В версии ECL-3R 3681.11- общая авария клемма 37. Что бы посмотреть номер прошивки, нужно зайти в контроллер, его разблокировать, зайти в настройки и посмотреть раздел сервис- графа версия ПО.
Так и задан вопрос, так как в инструкции нет аварии, а в предлагаемых схемах подключения есть.
Есть ли возможность изменить версию? Или надо менять контроллер?
Для решения Вашего вопроса, нам потребуется запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем мы сейчас напишем Вам, что необходимо, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.