Результаты поиска

  1. Вопрос Заменяемость электроприводов

    На автоматике ГВС стоит Danfoss ECL Comfort 200 , электропривод на клапане vim2 стоит AMV113. Можно ли заменить AMV113 на AMV330 крепление подходит, смущает разница в ходе штока : у AMV113 -5 мм, у AMV330-10 мм. Хотим поменять ( попробовать) потому что AMV113 из за малой скорости перемещения...
  2. Вопрос Регулировка системы автоматики системы ГВС

    Систему ГВС регулирует контроллер Danfoss ECL Comfort 200. Карта установлена Р-16 Установку по температуре , которую он должен поддерживать установили 68 градусов. Работает следующим образом. Температура отключения движения клапана установилась в пределах 67-69 градусов. При повышении...
  3. Вопрос Настройка автоматики системы отопления

    Лет 6 система автоматики не работала по неизвестной причине. видимо из-за незнания или же из-за нерабочего состояния. Но вчера мы подключили автоматику отопления. и вот каким образом работает. Регулятор температуры Danfoss ECL Comfort 300 . Карта установлен С67. Регулятор работает от датчика...
  4. Вопрос Работа автоматики регулировки температуры ГВС.

    При установке температуры ГВС- 70 гр. для комфортного режима и 40 гр. для экономного режима , при работе системы автоматики в режиме комфорта клапан в момент открывания при повышении температуры останавливается уже при температуре 65- 66 гр.Раньше он достигал температуры 70 гр и только...