  1. Вопрос Отключение аварии по перепаду давления

    Добрый день! К сожалению, отключить аварию или ее обойти не получится. Единственный вариант обратится в сервисный центр для ремонта изделия. Спасибо за обращение!
  2. Вопрос ECA Connec и ОВЕН

    Добрый день, Сергей! ECA Connect поддерживает оборудование "Данфосс" и "Ридан". К сожалению, Ваша схема не будет работать.
  3. Вопрос конфигурация оборудования

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. Перевод инструкции прикреплен во вложении.
  4. Вопрос ecl 310

    Добрый день! На нашем канале есть видео по настройке - https://www.youtube.com/c/DanfossHeatingRussia отдельных лекций или курсов на данный момент нет.
  5. Вопрос параметры ECLTool

    Добрый день! Для изменения параметров необходимо в поле напротив параметра установить необходимое Вам значение в доступных пределах. 12190- это температура подачи для комфортного режима 12191- температура подачи для экономного режима
  6. Вопрос летний режим

    Добрый день, как мы и говорили ранее Мы рекомендует установить такие настройки: Установите, пожалуйста, следующие параметры: лето старт,день-1 лето старт,мес-5 это дата, когда включится летний режим (1 мая). откл. отоп.-16°С температура, при которой отключится, контур отопления после 1го мая...
  7. Вопрос Ключ А231.1 ECL210. Карта регистров

    Добрый день, карту регистров мы можете скачать на нашем портале в разделе ресурсы:https://community.danfoss.ru/resources/karta-registrov-dlja-ecl-comfort-310.30/ регистры для ключа 231 и 331 одинаковые.
  8. Вопрос Pt1000

    Добрый день, Совершенно верно, корректировка происходит именно физического входа контроллера. кол-во и тип подключаемого оборудования зависит от версии ключа и приложения.
  9. Вопрос Pt1000

    Добрый день, совершенно верно, если нужно "убрать" погрешность в +4 градуса то следует выставить -4
  10. Вопрос Pt1000

    Добрый день! Если стоит значение 0,0К это означает, что вход не калибровался. Корректировка вводится относительно 0 значения показаний, поэтому единицы измерения не важны.
  11. Вопрос Pt1000

    Добрый день! К сожалению, функция калибровки датчика-Sensor offset доступна только с меню контроллера.
  12. Вопрос Pt1000

    Добрый день! ECLTool может считывать и записывать параметре, которые уже установлены ключем. Наличие функции калибровки зависит от установленной версии ключа.
  13. Вопрос Pt1000

    Добрый день! Данная настройка присутствует в ECL210, но есть только в новых версиях ключей (после 2020 года)
  14. Вопрос Pt1000

    Добрый день! К сожалению,точное сопротивление подсказать не сможем, но в контроллере ECL 310/210 возможно внести корректировки в показания: Для корректировки датчиков температуры необходимо зайти в настройки ECL/система/Sensor offset и необходимый вход можно откалибровать на +- 10 градусов
  15. Вопрос летний режим

    Добрый день! Режим работы по расписанию должен быть включен.
  16. Вопрос летний режим

    Добрый день! Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время. Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 25.04) Спасибо за Ваше обращение!
  17. Вопрос параметры управления

    Добрый день! Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, хотя при слишком низких значениях могут возникнуть нестабильности в виде колебаний температуры.
  18. Вопрос параметры управления

    Добрый день, как уже написано выше Коэффициенты ПИ регулятора зависят от многих факторов, их необходимо подбирать непосредственно на объекте при пусконаладочных работах.
  19. Вопрос параметры управления

    Добрый день! Коэффициенты ПИ регулятора зависят от многих факторов, их необходимо подбирать непосредственно на объекте при пусконаладочных работах.
  20. Вопрос параметры управления

    Добрый день! коэф. ПИ: "зона пропорц." "время интегрир."