  1. Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.

    Добрый день к сожалению, при добавление большего числа считываемых адресов, связь продолжает "падать" но реже чем без опроса времени. Возможно проблемы в таймаутах. Возможно ваши специалисты знаю на какие таймауты нужно обратить внимание. MasterOPC Universal используется
  2. Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.

    Провели пробы. Считывали с ecl через 0x03, время именно минути и часы, а так же одно статическое значение. Связь с контроллерам перестала обрывать modbus tcp подключение. (связь держалась около 2,5 часа, возможно происходило подвисание внутренних часов ecl). Возможно это пригодится кому то еще...
  3. Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.

    В случае если я настрою опрос времени с ECL (Тк оно меняется постоянно), канал будет поддерживается постоянно? В случае если проблема останется, на какие тайауты стоит обратить внимание?
  4. Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.

    Необходимо постоянная запись в ECL чтобы соединение было активно? В моем случае считывание данных с ECL происходит каждые 2 секунды. Что понимается передача данных?
  5. Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.

    Добрый день. Возникла проблема в работой с устройством. Опрашиваем и получаем данные с ECL 310 по нескольким контурам. (так же управляем Тмин Тмакс). Проблема заключается в постоянных обрывах связи с ECL. Обрывы происходят на разных промежутках времени, может работать 2 минуты или 10. (Связь...