Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.

OlegVoronin

Пользователь
19 Окт 2022
5
0
1
Добрый день.

Возникла проблема в работой с устройством. Опрашиваем и получаем данные с ECL 310 по нескольким контурам. (так же управляем Тмин Тмакс).
Проблема заключается в постоянных обрывах связи с ECL. Обрывы происходят на разных промежутках времени, может работать 2 минуты или 10. (Связь сразу восстанавливается, настроено через скаду)
Опрос данных производим через 0x03 или 0x04 функции. Запись производим 0x06 (запись данных проходит но не сразу, бывает задержки, думаю связанные с обрывами связи).
Предположение что в ECL 310 есть функция TCP modbus закрытие связи через 75 секунд (Вопрос: возможно её отключить, в мануалах об этом не сказано).

Опрашиваю и записываю через ClearScada.
Опрашивал через MasterOPC Universal отслеживается подобные обрывы в связи.
Пинг поверх TCP/IP идет постоянно даже если скада показывает обрыв. Связь до контроллера ECL 310 стабильная, проводная линия. Физическая линия исправна т.к. в этом сегменте есть другие контроллеры и связь с ними не теряет.
 

Вложения

  • ECL.png
    ECL.png
    173.7 KB · Просмотры: 3

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за обращение.

Ваш вопрос передан специалистам. Вам предоставят ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 21.10.2022.

с уважением, администрация Community.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за ожидание.

Отключить эту функцию нельзя, ModBus закрывается еслипоказания не меняются.
Вероятно, что у Вас связь прерывается из-за отсутствия передачи данных.
 

OlegVoronin

Пользователь
19 Окт 2022
5
0
1
Добрый день!
Спасибо за ожидание.

Отключить эту функцию нельзя, ModBus закрывается еслипоказания не меняются.
Вероятно, что у Вас связь прерывается из-за отсутствия передачи данных.
Необходимо постоянная запись в ECL чтобы соединение было активно? В моем случае считывание данных с ECL происходит каждые 2 секунды. Что понимается передача данных?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Данные должны не только считываться, но и меняться. Если у Вас показания меняются, то проблема в таймаутах орс сервера.
 

OlegVoronin

Пользователь
19 Окт 2022
5
0
1
Данные должны не только считываться, но и меняться. Если у Вас показания меняются, то проблема в таймаутах орс сервера.
В случае если я настрою опрос времени с ECL (Тк оно меняется постоянно), канал будет поддерживается постоянно? В случае если проблема останется, на какие тайауты стоит обратить внимание?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Ваш вопрос передан специалистам. Вам предоставят ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 24.10.2022.

с уважением, администрация Community.
 
  • Мне нравится
Реакции: OlegVoronin

OlegVoronin

Пользователь
19 Окт 2022
5
0
1
Ваш вопрос передан специалистам. Вам предоставят ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 24.10.2022.

с уважением, администрация Community.
Провели пробы. Считывали с ecl через 0x03, время именно минути и часы, а так же одно статическое значение. Связь с контроллерам перестала обрывать modbus tcp подключение. (связь держалась около 2,5 часа, возможно происходило подвисание внутренних часов ecl).
Возможно это пригодится кому то еще. Нужно считывать параметр PNU 60446, этот параметр успевает сменися в положенные 75 сек на разрыв соеденения.
Ну или поставить mod rtu->mod tcp преобразователь, 485 интерфейс не имеет функции разрыва соединения в случае простоя.
Для возможных разрывах поставить в opc востановление связи через 1сек, ecl сразу поднемает канал.

Спасибо за ответы.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Благодарим за обратную связь и предоставленую полезную информацию для нашего форума.

с уважением, администрация Community.
 

OlegVoronin

Пользователь
19 Окт 2022
5
0
1
Добрый день!
Благодарим за обратную связь и предоставленую полезную информацию для нашего форума.

с уважением, администрация Community.
Добрый день к сожалению, при добавление большего числа считываемых адресов, связь продолжает "падать" но реже чем без опроса времени. Возможно проблемы в таймаутах. Возможно ваши специалисты знаю на какие таймауты нужно обратить внимание.
MasterOPC Universal используется 1666776273302.png
 

Последние вопросы

Последние комментарии