Результаты поиска

  1. Вопрос поддержание давления конденсации

    Точно. Допустил ошибку при расчете. Все верно, подходит. Тогда на будущее: как подбирать пилоты, по перепаду 1,4бара или все же на 0,2-0,3 бара?
  2. Вопрос поддержание давления конденсации

    Спасибо. C подбором клапана KVR разобрались, ICS также подбирать по перепаду давления 1,4бара? Для низкотемпературной установки на R404A с параметрами Q=39кВт, to=-32C, dtch=4K, tc=45C, dtsc=2K KVR35 мал, получается надо ставить ICS. Как его подобрать?
  3. Вопрос поддержание давления конденсации

    Добрый день Нужна помощь с подбором компонентов поддержания давления конденсации. Все оборудование, в том числе ресиверы расположены на открытом воздухе под навесом, соответственно KVR и ICS насколько я понимаю должны располагаться перед конденсатором. По какому параметру необходимо подбирать...