Результаты поиска

  1. Вопрос Контроллер ECL-3R 368 и прессостат подпитки

    Попробовали активировать контур ещё раз, датчики появились, датчик PS_ПОДП стоял на "НЕТ", перевели на "ДА", ошибка ушла Спасибо за помощь
  2. Вопрос Контроллер ECL-3R 368 и прессостат подпитки

    В этом и есть проблема, что нет строчки где можно выбрать да/нет по датчику PS подпитки
  3. Вопрос Контроллер ECL-3R 368 и прессостат подпитки

    Контур деактивирован И даже когда активировали не было возможности датчик отключить
  4. Вопрос Контроллер ECL-3R 368 и прессостат подпитки

    Добрый день, проводим пуско-наладку системы ГВС и отопления, без контура подпитки, контроллер выдает ошибку А35 (Реле PS_ПОДП не подключено), но в настройках подключения нет пункта меню чтобы отключить этот датчик В чем может быть проблема?