Вопрос Аналог эл. привода AME 120 NL.

Andrew Selyavin

Пользователь
20 Дек 2022
2
0
1
Здравствуйте.
Посоветуйте аналог эл. привода AME 120 NL, 24В, 0-10В для клапана AQT (Ду10 - Ду32).
Пришло письмо, что указанный привод не производится.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Мы можем Вам предложить пирвод серии АМЕ 110 NLX, отличие от 120 это время перемещения штока, Время перемещиния 24с на 1мм, у АМЕ120 12с на 1мм, и привод АМЕ 110NLX имеет сигнал обратной связи для клапанов. Данный электропривод идет на клапана Ду=10-32
1671541221222.png
Данный артикул есть в наличии.
 

Andrew Selyavin

Пользователь
20 Дек 2022
2
0
1
Добрый день!
Мы можем Вам предложить пирвод серии АМЕ 110 NLX, отличие от 120 это время перемещения штока, Время перемещиния 24с на 1мм, у АМЕ120 12с на 1мм, и привод АМЕ 110NLX имеет сигнал обратной связи для клапанов. Данный электропривод идет на клапана Ду=10-32
Посмотреть вложение 4833
Данный артикул есть в наличии.
Большое спасибо!
 