Вопрос положение DIP-переключателя на приводах серии AME

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Укажите требуемое положение DIP-переключателя входного сигнала управления на приводах серии AME при подключении к тиристорным выходам контроллеров ECL
и при сигнале управления на приводах от контроллера — 0(2)–10 или 0(4)–20 мА.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Уточните назначение
выходного сигнала обратной связи X (тип сигнала U/x или I/x задается переключателем 9,диапазон 2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА) переключателем 3) приводов AME 655,АМЕ 658 SD(SU),
AME 685.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Здравствуйте.
Уточните назначение
выходного сигнала обратной связи X (тип сигнала U/x или I/x задается переключателем 9,диапазон 2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА) переключателем 3) приводов AME 655,АМЕ 658 SD(SU),
AME 685.
Добрый день, AHom!

Сигнал обратной связи Х необходим для того, чтобы снимать положение привода и понимать, в каком положении находится шток привода/клапана.