Добрый день!
Спасибо за обращение.
Регуляторы прямого действия предназначены для использования с гликолевыми смесями с содержанием гликоля до 30%. Моно и диэтилен /пропилен, а так же биоэтиленгликоли допустимы для применения и не наносят вреда оборудованию.
Как правило, содержание в теплоносителе до 30% не оказывает существенное влияние на подбор клапана.
Высокопроцентные водогликолевые смеси обычно находят применение там, где средняя температуры среды равна 12°C. При низких температурах среды (в холодильных системах) влияние от гликоля становится незначительным.
Что касается высокопроцентных смесей (30% и более) в тепловом применении, ситуация немного отличается. Основные причины ограничения содержания гликоля в смесях в 30%:
• У высокопроцентных водогликолевых смесей ниже теплопроводность (гликоль обладает в ~3раза меньшей теплопроводностью чем вода)
• большая вязкость гликоля (в ~20 раз больше, чем у воды при 60 ° C). Это приводит к большим энергозатратам для достижения аналогичного расхода.
• Гликоль со временем образует кислоту, которая интенсифицируют коррозию металла, поэтому следует использовать антикоррозийный добавки для теплоносителя
• Высокое содержание гликоля в воде оказывает благоприятное влияние на возникновение кавитации, так как гликоль имеет в ~2 раза меньшее давление испарения (при 25 °C)