Вопрос Диагностические данные DCAD (ошибки)

AlexBuu

Пользователь
13 Сен 2023
1
0
1
Добрый день! При расчетах DCAD довольно часто выдает 2 следующие ошибки:
4. Код:2001. Пропускная способность настройки клапана (0,09м3/ч) отличается от требуемой (0,07м3/ч). Это может привести к увеличению расхода теплоносителя через прибор на 24,05%.
11. Код:1036. Степень прикрытия клапана 15% менее рекомендуемой 30,00%.
Клапан заложен APT-R.
Как критичны эти ошибки, стоит ли на них обращать внимание, особенно на степень прикрытия APT-R?
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
172
23
18
Добрый день! При расчетах DCAD довольно часто выдает 2 следующие ошибки:
4. Код:2001. Пропускная способность настройки клапана (0,09м3/ч) отличается от требуемой (0,07м3/ч). Это может привести к увеличению расхода теплоносителя через прибор на 24,05%.
11. Код:1036. Степень прикрытия клапана 15% менее рекомендуемой 30,00%.
Клапан заложен APT-R.
Как критичны эти ошибки, стоит ли на них обращать внимание, особенно на степень прикрытия APT-R?
Добрый день!
Наиболее критичные ошибки отмечаются красным цветом в окне диагностики. Оранжевые ошибки являются желательными к исправлению, если это возможно, но если их исправление невозможно, то они не являются критичными для работы системы.. Желтые сообщения имею больше информационный характер.
Код 2001.
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке, что в свою очередь может привести к увеличению расхода на систему.
Способы оптимизации: увеличить нагрузки на приборах (перераспределить нагрузки между приборами в системе) или поставить другие термостатические клапанами - с меньшими пропускными способностями и c более точным настроечным рядом. Однако, такая оптимизация системы и исправление данных ошибок в большинстве случаев невозможна. Так как для изменения нагрузок на приборах потребуются существенные корректировки проекта, а другие термостатические клапаны могут быть не доступны.
Данная ошибка не является критической для работы системы и исправлять ее необязательно. И если вышеописанные оптимизации невозможны, то можно оставить как есть. Скорее всего в расчете уже стоят точные и хорошие термостатические клапаны, просто на этих приборах заданы не очень большие нагрузки (~500Вт), в таких случаях данные предупреждения возникают во многих расчетах.
Код 1036.
Степень открытия это отношение kv/kvs. Соответственно, для увеличения степени открытия можно либо уменьшать диаметр клапана, либо увеличивать расход через него.
Рассмотрите возможность применения меньшего типоразмера клапана. Если такой возможности нет и клапан уже стоит с минимально возможным Ду, то дальнейшая оптимизация невозможна. Убедитесь, что клапаны расставлены корректно в системе - на конечных разветвлениях (на горизонтальных ветках или на стояках) без дублирования (внутри зоны стабилизации АРТ не должно стоять других АРТ). Вероятно, в проекте не сильно нагруженные ветки/стояки в системе, поэтому из - за небольших расходов возникают данные предупреждения.
Данные предупреждения не является критичными и не обязательными к исправлению - клапан будет выполнять свою функцию даже при степени открытия менее рекомендованной.