Здравствуйте!
Контроллер ECL-3R 361. Две системы отопления, по два насоса на каждой, контролируются по перепаду давления, сброс аварий по перепаду - Ручной. Настройка производится без теплоносителя, автоматы на насосы выключены.
При пуске СО1, запускается насос Н1, так как перепада нет, насос отключается, его значок мигает, в авариях появляется авария - нет перепада на Н1 и остаётся там. Запускается Н2, и так как нет перепада, то он останавливается, в авариях появляется авария - нет перепада на Н2, но она тут же сбрасывается и Н2 запускается снова. И далее Н2 тактует в таком же режиме.
СО2 ведёт себя немного по другому. С Н1 всё аналогично. Н2 же, запускается и работает постоянно.
Как с этим можно бороться? Сброс на заводские настройки результатов не принес.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,592
68
48
Добрый день!
Необходимо настроить аварию по перепаду давления. Выбрать тип сброса аварии не авто и ручной или кол-во сбро раз в сутки. Более подробно об этом рассказывается в этом ролике - https://community.ridan.ru/threads/...plenija-i-podpitki-v-kontrollere-ecl-3r.5307/
 

Дмитрий@

Пользователь
22 Мар 2024
15
0
1
Не очень понял, что вы написали. Сейчас всё настроено на сброс Ручной и даже отрабатывает, только криво. Если прочитаете мой вопрос, то там всё описано. Пустая отписка, время только убиваете.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,592
68
48
У вас в одном месте написано, что стоит ручной сброс аварии, а в другом месте написано, что авария автоматически сбрасывается- у вас проблема с перезапуском насосов из-за некорректной настроенной аварии. Вам нужно корректно настроить анализ аварии по перепаду давления.
 

Дмитрий@

Пользователь
22 Мар 2024
15
0
1
Вы невнимательно опять прочитали. Сброс по перепаду настраивается для группы насосов, а не отдельно для Н1 и Н2 и настроен он как Ручной. Для Н1 алгоритм работает, а для Н2 авария сбрасывается сама (это для СО1) . Вам видней автоматически, или нет. Скорее да, но вопреки настроенной логике. Я думаю прошивка контроллера некорректная и надеюсь вы мне подскажете, как дальше действовать.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,592
68
48
Добрый день. По описанию сложно понять в чем проблема. Что бы вам помочь, можете скинуть фото дисплеев
1) основной экран ( где 2 системы)
2) дисплей контура 1
3) контур 1- меню настройки аварии PDS
4) контур 1- общие настройки - настройки насосов ( сколько насосов выбрано и у всех ли выбран режим работы авто)
 

Дмитрий@

Пользователь
22 Мар 2024
15
0
1
По п. 4). Отдельно насосы могут настраиваться на Ручной режим только в Подпитке.

1000177538.jpg
 

Вложения

  • IMG_20240514_174856.jpg
    IMG_20240514_174856.jpg
    1.2 MB · Просмотры: 4
  • IMG_20240514_175024.jpg
    IMG_20240514_175024.jpg
    1.3 MB · Просмотры: 4
  • IMG_20240514_175234.jpg
    IMG_20240514_175234.jpg
    1.2 MB · Просмотры: 4

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,592
68
48
Добрый день!
1) У вас не отображается датчик Тнв для ПНР это не нужно, но лучше сразу проверьте подключение
2) В настройках аварии на контуре СО1 поставьте, пожалуйста сброс аварии число 3.
3) В меню подключение, отключите датчики которые не используются в системе (датчики давления).
4) Пришлите пожалуйста видео не корректной работы при имитации аварии по перепаду давления
 

Дмитрий@

Пользователь
22 Мар 2024
15
0
1
Добрый день!
1) У вас не отображается датчик Тнв для ПНР это не нужно, но лучше сразу проверьте подключение
2) В настройках аварии на контуре СО1 поставьте, пожалуйста сброс аварии число 3.
3) В меню подключение, отключите датчики которые не используются в системе (датчики давления).
4) Пришлите пожалуйста видео не корректной работы при имитации аварии по перепаду давления
Посмотреть вложение VID_20240517_154257.mp4
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,592
68
48
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение! Для решения Вашего вопроса необходимо будет оформить сервисную заявку. Для этого нам потребуется запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем мы сейчас напишем Вам, что необходимо, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.