Вопрос Гидравлический расчет

Anastasia.Pavelko

Пользователь
30 Авг 2024
1
0
1
Не могу скорректировать потери давления в системе. Меняю диаметры, арматуру и тд, толку ноль. Значение не уменьшается ни на 1 паскаль... В чем проблема, как снизить тогда потери ?
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
6
0
1
Добрый день!
Итоговые потери давления зависят от многих факторов. Какие значения потерь получились? Что у Вас за система (Отопление, ГВС, Теплоснабжение)? Корректно ли установлен температурный график на источнике? Заданы ли где-нибудь дополнительные потери (В источнике, на потребителях, на трубопроводах)? Какая балансировка используется в системе?
Чтобы быстрее помочь Вам решить проблему, пришлите Ваш расчётный файл на адрес тех.поддержки DCAD с описанием проблемы: dcad@ridan.ru
Мы посмотрим, что можно сделать и дадим рекомендации.
 