Вопрос регуляторов давления в системе водоснабжения

Sergey2021

Пользователь
7 Апр 2021
2
0
0
Добрый день.
Прошу уточнить следующие моменты по подбору регуляторов давления:
1. В чем основные отличия между 7bis и 11bis
2. Правильно я понимаю, что регулятор давления 7bis обеспечивает одинаковое давление после себя и при отсутствии расхода и при изменении расхода в пределах своих характеристик (например, для регулятора давления Ду15 при изменении расхода в пределах 0-3 м3/ч давление после регулятора будет одинаковым при условии постоянного давления перед регулятором)
3. На рис.2 технического описания регулятора давления 7bis отсутствует характеристика при расходе от 0 до 1 м3/ч. Как в этом случае понять давление, которое будет после регулятора давления при малых расходах (например 0,1 л/с = 0,36 м3/ч).
4. Какие регуляторы давления могут быть рекомендованы для установки на малые расходы (например 1-2 л/мин (0,1-0,2 м3/ч)) на системе питьевого водопровода.
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Добрый день, Sergey2021!

1. В чем основные отличия между 7bis и 11bis - различия в устройстве, материалах, номинальном давлении.

2. Правильно я понимаю, что регулятор давления 7bis обеспечивает одинаковое давление после себя и при отсутствии расхода и при изменении расхода в пределах своих характеристик (например, для регулятора давления Ду15 при изменении расхода в пределах 0-3 м3/ч давление после регулятора будет одинаковым при условии постоянного давления перед регулятором).
Редукционный клапан как 7bis, так и 11bis - поддерживают пониженное давление после себя. При отсутствии расхода - клапан закрыт герметично, а давление после клапана находится на установленном значении.
При возникновении расхода, давление после клапана снижается на некоторую величину, вследствие чего, пружина открывает клапан, происходит подача воды потребителю. Иными словами, при наличии расхода через клапан, результирующее давление после него будет ниже установленного на некоторую величину. Это описано в разделе "Выбор диаметра клапана", а значение величины снижения давления после клапана показывает диаграмма (Рис. 2) для соответствующего диаметра при заданном расходе
.


3. На рис.2 технического описания регулятора давления 7bis отсутствует характеристика при расходе от 0 до 1 м3/ч. Как в этом случае понять давление, которое будет после регулятора давления при малых расходах (например 0,1 л/с = 0,36 м3/ч).
Это эмпирические кривые - на меньших расходах измерения не проводились. Однако, на малых расходах значения снижения давления не будут значительными.

4. Какие регуляторы давления могут быть рекомендованы для установки на малые расходы (например 1-2 л/мин (0,1-0,2 м3/ч)) на системе питьевого водопровода.
Регуляторы давления и редукционные клапаны подбираются на значения мгновенного секундного расхода (1-2 л/с в данном случае выражаются как 3,6 - 7,2 куб.м/ч).
Подбор регулирующей арматуры проводится в зависимости от условий работы и требований, каждый случай рассматривается отдельно.
 

Sergey2021

Пользователь
7 Апр 2021
2
0
0
Добрый день, Sergey2021!

1. В чем основные отличия между 7bis и 11bis - различия в устройстве, материалах, номинальном давлении.

2. Правильно я понимаю, что регулятор давления 7bis обеспечивает одинаковое давление после себя и при отсутствии расхода и при изменении расхода в пределах своих характеристик (например, для регулятора давления Ду15 при изменении расхода в пределах 0-3 м3/ч давление после регулятора будет одинаковым при условии постоянного давления перед регулятором).
Редукционный клапан как 7bis, так и 11bis - поддерживают пониженное давление после себя. При отсутствии расхода - клапан закрыт герметично, а давление после клапана находится на установленном значении.
При возникновении расхода, давление после клапана снижается на некоторую величину, вследствие чего, пружина открывает клапан, происходит подача воды потребителю. Иными словами, при наличии расхода через клапан, результирующее давление после него будет ниже установленного на некоторую величину. Это описано в разделе "Выбор диаметра клапана", а значение величины снижения давления после клапана показывает диаграмма (Рис. 2) для соответствующего диаметра при заданном расходе
.
Уточните, пожалуйста, при изменении расхода (например, от 1 м3/ч до 2 м3/ч) давление за регулятором давления (например 7bis Ду15) останется одинаковое или изменится? Как можно рассчитать изменение давления при таком случае?


3. На рис.2 технического описания регулятора давления 7bis отсутствует характеристика при расходе от 0 до 1 м3/ч. Как в этом случае понять давление, которое будет после регулятора давления при малых расходах (например 0,1 л/с = 0,36 м3/ч).
Это эмпирические кривые - на меньших расходах измерения не проводились. Однако, на малых расходах значения снижения давления не будут значительными.
Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, в случае, если за регулятором давления (например, 7bis Ду15) установлено давление 3 бар, при расходе 0,1 л/с (0,36 м3/ч) давление после регулятора будет = 3 бар минус величина потерь на клапане при расходе воды через него.
4. Какие регуляторы давления могут быть рекомендованы для установки на малые расходы (например 1-2 л/мин (0,1-0,2 м3/ч)) на системе питьевого водопровода.
Регуляторы давления и редукционные клапаны подбираются на значения мгновенного секундного расхода (1-2 л/с в данном случае выражаются как 3,6 - 7,2 куб.м/ч).
Подбор регулирующей арматуры проводится в зависимости от условий работы и требований, каждый случай рассматривается отдельно.
Речь идет о расходе 1-2 л/минуту, т.е. 0,03 л/с. Можете порекомендовать регулятор давления на этот случай (давление до регулятора давления 7-9 бар, после - 1 бар).
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, в случае, если за регулятором давления (например, 7bis Ду15) установлено давление 3 бар, при расходе 0,1 л/с (0,36 м3/ч) давление после регулятора будет = 3 бар минус величина потерь на клапане при расходе воды через него.

Речь идет о расходе 1-2 л/минуту, т.е. 0,03 л/с. Можете порекомендовать регулятор давления на этот случай (давление до регулятора давления 7-9 бар, после - 1 бар).
Подбор регулирующей арматуры проводится в зависимости от условий работы и требований, каждый случай рассматривается отдельно.
 

Вложения

  • ОЛ C101 (После себя).doc
    88.5 KB · Просмотры: 1

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, в случае, если за регулятором давления (например, 7bis Ду15) установлено давление 3 бар, при расходе 0,1 л/с (0,36 м3/ч) давление после регулятора будет = 3 бар минус величина потерь на клапане при расходе воды через него.
Верно, однако величина такого снижения давления не измерена и, соответственно, не показана на диаграмме, для DN15, согласно графика, она не превышает 0,6 бара.
 

Similar threads