Вопрос Крепление греющего кабеля

Игорь Жильников

Пользователь
17 Ноя 2023
2
0
1
Добрый день!
Прошу подсказать способ крепления греющего саморегулирующегося кабеля Iceguard-18 внутри желоба. Чертеж желоба прилагаю. Материал изготовления желоба - цинк-титан, проделывать отверстия для крепления оцинкованной ленты нельзя. По возможности прошу указать иные приспособления для крепления греющего кабеля в данном месте либо способ крепления специальной оцинкованной ленты.
 

Вложения

  • Узел желоба.pdf
    105.9 KB · Просмотры: 3

Илья Яушев

Специалист
Команда Ридан
17 Авг 2023
3
0
1
Игорь, добрый день!
Для крепления греющих кабелей на кровлях и в водостоках без повреждения кровельных покрытий в нашем ассортименте существует продукт Алюминиевая лента повышенной прочности и адгезии арт. 19805076R.
С помощью нее кабель фиксируется на кровле/в водостоках путем проклеивания по всей длине вдоль. Требуется предварительное обезжиривание поверхности.
 

Вложения

  • Ал. лента.jpg
    Ал. лента.jpg
    180.4 KB · Просмотры: 2

Игорь Жильников

Пользователь
17 Ноя 2023
2
0
1
Игорь, добрый день!
Для крепления греющих кабелей на кровлях и в водостоках без повреждения кровельных покрытий в нашем ассортименте существует продукт Алюминиевая лента повышенной прочности и адгезии арт. 19805076R.
С помощью нее кабель фиксируется на кровле/в водостоках путем проклеивания по всей длине вдоль. Требуется предварительное обезжиривание поверхности.
Илья, спасибо!
Можете ли вы что-то порекомендовать в ситуации с укладкой греющего кабеля на кровле по ПВХ мембране LOGICROOF V-RP? Подойдет ли данная лента в этом случае?
Можете ли вы порекомендовать какой-либо клей-герметик для зажимов Roof clip RX для данной ситуации?
 

Илья Яушев

Специалист
Команда Ридан
17 Авг 2023
3
0
1
Игорь, данная лента имеет прекрасную адгезию к ПВХ мембране, однако, применение ленты ограничено температурными рамками: от +5С и выше.
В случае монтажа греющего кабеля при более низких температурах, возможно применение следющуго узла:
монтажная лента (либо для резистивного кабеля, либо для саморегулируемого) фиксируется к ПВХ мембране с помощью отрезков той же мембраны. Данный способ не так критичен к температуре монтажа, т.к. сварка мембраны происходит при высокой температуре.
 

Вложения

  • мембрана.jpg
    мембрана.jpg
    85.4 KB · Просмотры: 4